    SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI:

    Vs : Q x f (litre) Vs : Sistemdeki toplam su miktarı (lt) Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kCal/h) f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)

    VG: VS x n (litre) VG : Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.

    VN : VG + K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre) K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

    SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTILİ HESABI
    :
    STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI / 10 = Bar
    ÖN GAZ BASINCI: STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )
    EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ : PVENTİL = PEM - PTOLERASN
    PEM : İŞLETME BASINCI PTOLERASN : PEM küçük veya eşit 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet PTOLERASN : PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.

    ÖRNEK HESAP : I
    10 Katlı ve 22 daireli bir apartmanda ısıtıcı eleman olarak panel radyatör kullanılmıştır. Sistemde 90/70 su dolaşmaktadır. Bina da 200.000 kCal/h ısıtma gücünde bir kazan bulunmaktadır. Sistemde kullanılacak genleşme deposunun basıncı ve hacmi nedir.
    1 ) BASINÇ SINIFI ;
    Statik Basınç : 10x2.8 + 3 : 31/100 = 3.1 bar
    Ön gaz basıncı : 3.1 + 0.4 = 3.5 bar
    PEM : 5.5 bar (işletme basıncı)
    Emniyet Basınç Değeri: 5.5 - 0.5 = 5 bar,

    2 ) SUYUN NORMAL HACMİ ;
    Sitemdekitoplam su hacmi : Vs : Q x f f : (Tablo 1'den) Vs : 200.000 x 10/1000 = 2000 litre
    Sistemdeki genleşen su hacmi : VG : VS x n n : (Tablo 2'den) n : 90° - 10° = 0,0359 - 0,00027 = 0,0356
    VG : 2000 x 0,0356 = 71,2 litre

    3 ) GENLEŞME DEPOSUNUN NORMAL HACMİ ;

    VN : VG + K K: ( ön gaz basıncı 3.5 bar emniyet ventili basıncını da 5 bar kabul ederek (TABLO 3) den K : 0.25 )
    VN : 71.2+ 0.25 VN : 284.8 litre VN : 300 litre STANDART : LR 300/6 SEÇİLİR.

    ÖRNEK HESAP : II

    4 Katlı ve 16 daireli bir apartmanın döküm radyatör sisteminde 90/70 çalışan 180.00 kCal/h ısıtma gücündeki bir kazan için seçilecek genleşme deposu hesabı; kazan işletme basıncı 5 bardır.
    1 ) Statik Basınç : 4 x 2.8 + 3 = 14.2 / 10 = 1.42 bar.
    Ön Gaz Basıncı : 1.42 + 0.1 = 1.52 = 1.5 bar. ( 22 Ibs )